为了进一步规范
开展质量通病防治工作,落实质量通病防治指数措施,提高质量通
病防治工作效果,进一步提高
35千伏上户沟送电线路工程实体质量,特制定本措施,在工程施工过程必须要严格执行
措施要求。
一、依据:
1.《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》
2.《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规定》(
Q/GDW248-2008
)3.《35kV
及以下架空电力线路施工及验收规范》
4.《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》
二、质量通病及防治措施:
1、路径复测
1.1铁塔位置应当符合
施工图的平、断面要求。
1.2线路方向桩、转角桩、铁塔中心桩应有可靠的保护措施,防止丢失和移动。
2、基础施工
2.1基础分坑、开挖质量通病防治的技术措施:
2.1.1遇特殊地质条件(如流沙、泥水、稻田、山地等),开挖前应将铁塔中心桩引出。辅助桩应采取可靠保护措施,基础浇制完成后,必须恢复塔位中心桩。
2.1.2基坑开挖应设专人检查基础坑的深度,及时测量,防止出现超深或欠挖现象。
2.1.3基坑开挖完成后要及时进行下道工序施工,雨、雪天气后,必须要把
坑 ...