施工用电监控要点
1、临时用电现场布置应按施工组织设计中用电平面图进行,并与其他房屋保持规定的安全距
离。2、工地推行
TN-S
系统,采用
“三相五线制
”,实行三级配电二级保护,难以做到三级配电的,严格实行二级配电二级保护,末端必须设置漏电保护器如果分箱与末端箱间距超过
30米,应架设分配电箱。
3、在地下电缆线、高压线附近施工,必须要有
满足规定的安全操作距离,并有可靠的外电防护措施,高压线防护架应按方案搭设。
4、现场照明架设高度大于
2.4m
,危险场所应使用安全电压。照明灯具的金属外壳必须做保护接零,单相回路的照明开关箱必须设漏电保护器。
5、电箱应统一编号,分配电箱、开关箱放置高度下口高于地面
60cm
,并有防雨、防尘措置。
6、用电设备实行一机一闸一漏(漏电保护器)一箱(配电箱)。开关箱中必须设置漏电保护器,其额定漏电动作电流应
不大于30mA
(潮湿状态下使用小于
15 mA
的漏电保护器)。施工现场分配电箱上安装的漏电保护开关的漏电动作电流应为
50mA
,额定漏电动作时间应小于
0.1s
。7、用电设置、机械设施要有可靠的接地装置。