施工现场临时用电安全规范技能(非专业电工类)
1、安装、维修和拆除临时用电工程,必须由持证电工完成,无证人员禁止上岗。
2、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(
JGJ46—2005
),所有电线均应架空或埋设,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。
3、配电箱、开关箱内电气设备完好无缺、设置端正牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为
1.4米~1.6米,移动式配电箱、开关箱应设在坚固、稳定的支架上
,其中心点与地面的垂直距离应为
0.8~1.6米;箱体下方进出线,开关箱应当符合
“一机一闸一漏一箱
”的要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,刷上危险标志。保护零线(
PE、绿/黄线)中间和末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生震动的设备的重复接地不少于两处。
4、使用设备必须按照相关规定
穿戴和配备相应的劳保用品
,并应检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转和进行运转中维修。
5、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。负载线、保护零线和开关箱发现问题应当及时上报
解决。搬迁和移动的用电设 ...