探讨电缆的消防安全措施
电力电缆是发电厂、变电站维持正常运转
的不可或缺的部分
。电缆在发电厂、变电站内的广布性、电缆的易燃性、电缆着火的串延性、电缆着火后果的严重性,使电缆的防火工作受到了电力部门、消防机构和科研机构的高度重视。鉴于电缆火灾事故的多发性,有必要对电缆的消防安全措施再作探讨。
创造良好运转
环境避免电缆绝缘加速老化和损伤
电缆沟、电缆隧道要有良好的排水设施,如设置排水浅沟、集水井,并能有效徘水,必要时设置自动启、停抽水装置,防止积水,保持内部干燥。电缆沟、隧道的纵向排水坡度值不宜小于
1%~2%,至少应大于
0.5%,防止水、腐蚀性气体或液体及可燃性液体或气体进入。电缆沟、电缆隧道。电缆隧道宜自然通风,但当电缆正常负荷使隧道内空气温度大于
40℃~50℃时,可采取自然排风和机械排风相结合的方式进行通风。通风系统的风机应与火灾探测器连锁,以保证隧道发生火灾时能自动停止送风,电缆隧道不得作为通风系统的进风道。
应避免将电缆防火门处于常闭状态、用防火隔板将,电缆完全封闭、将电缆沟盖板的缝隙统统填充封闭等影响电缆通风和散热的做法。而且,将电缆完全封闭起来,也使对电缆的正常巡视成 ...