现场临时用电施工组织设计
为适应公司
进一步加强安全管理工作条件,保证
编制说明及施工条件
施工安全,依据《施工现场临时用电安全技术规
范》,结合工程特点制定本方案。
中庚·香海金鼎,以小高层和多层为主,建筑面积:(
19)平方米,共
33栋楼。甲方以提供全部图纸,各种手续齐全,已具备开工条件。
施工现场用量统计表
设计内容和步骤
确定电源进线位置
本工程电源由甲方提供,用电方案的原则是即要保证满足本工程的施工用电负荷量,又要达到安全用电,节约用电的目的,根据本工程的现场情况整个现场设置
630KVA
,315KVA
,315KVA
三台变压器,总箱内设有空气开关,漏电保护器及分支开关,电源由电缆引至设在施工现场内的总配电箱;电缆架空敷设
6米以上,分别在现场生活区、钢筋加工区、模板加工区、混凝土搅拌区设置分箱,分箱内有照明漏电保护器和空气开关,由总箱至分箱采用地理五芯电缆,各种设备均设开关箱,开关箱内设有漏电保护器及空气开关,做到三级配电,二级保护、一机一闸一箱一锁。
负荷计算
计算施工现场总负荷:
(1)搅拌机
:kx=0.7cos Pj1=kxPel=0.7X270kw=189k ...