斜井暖风机检测、修理
安全施工措施
一、检测、修理
项目:斜井暖风机日常检测、修理
检查二、检测、修理
地点:斜井地面厂区
三、检测、修理
时间:日常检测、修理
时间或矿平衡检测、修理
时间四、检测、修理
负责人:检测、修理
班长(班长不在时工区另行指派)
安全负责人:本班盯班人员
五、检测、修理
班组:地面电工组
、地面机修队
六、检测、修理
内容及质量技术要求:
1、低压配电柜结线工艺检查。
2、进行电缆、电机绝缘摇测等各类试验,试验结果符合相关规定。
3、各接线头(柱)、插头检查,接头要牢固可靠,瓷瓶无放电现象,开关指示灯检查、更换,触头无烧伤、损坏现象。触头无烧伤,损坏现象。
4、水箱、管路检查,杜绝跑、冒、滴、漏。
七、施工方法及步骤:
1、按照矿平衡或申请时间,在检测、修理
前通知调度室。
2、先将待检测、修理
设备上级控制开关停电闭锁,挂停电牌,派专人看守,无施工负责人同意,严禁送电。
3、对相关设备进行检测、修理
工作。4、撤离全部人员
、清点工具,送电后试运转
正常后,施工完毕。
八、安全注意事项:
1、所有参与设备日常检测、修理
施工人员必须认真学习本措施并学习签字 ...