消防水箱设计中的常见错误分析
消防水箱是设置在建筑物最高部位,依靠重力自流向消火栓或自动喷水灭火系统供水,用来扑救初期火灾(十分钟)的供水设施,采用临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱。笔者对消防设计图纸进行审核工作中,发现消防水箱的设计容易出现以下几个方面的错误,应加以注意。
一、将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管
消防技术规范规定,最不利点消火栓静水压力不应低于
.07Mpa
,最不利点喷头的工作压力不应低于
.05Mpa
。在实际设计中,消防水箱往往需要设置增压水泵来满足压力要求。有些设计人员将增压水泵出水管作为
消防水箱的出水管,这是非常错误的做法。这是因为,设置增压水泵的主要目的是在火灾初期消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求,其出水量对消火栓给水系统不应大于
5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于
1L/s,显然大大小于规范要求的室内消防用水量,不能满足扑救初期火灾水量的要求。所以,在屋顶设置的增压水泵,应在增压水泵出水管一侧设旁通管,出水流量不应小于扑救初期火灾需要的用水量。
二、将消防水箱的出水管从报警阀后管道接入
有些设计人员将消防水箱的出水管直接接 ...