一、重点控制措施
1.交叉跨越应取得相关部门同意,做好安全措施,如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等,尤其是
车辆、人流比较
密集的公路,有充裕的看护人员,必要时请相关部门给予配合。
2.拆除线路在登塔(杆)前必须先核对线路名称,再进行验电,然后做好接地措施,先挂接地端,后接导线端;与带电线路临近、平行、交叉时,使用个人保安线。
3.过轮临锚塔符合设计和施工操作的要求,锚线角不大于规定值,确保锚固合理、可靠。
4.锚线用工器具按导地线张力配置,其安全系数不得小于
2.5。根据现场土质情况选用地锚型式和数量。
5.过轮临锚前杆塔横担根据导地线张力的不同进行补强。如塔身主材锈蚀严重,对整塔受力验算后对塔身薄弱处采取补强措施。
6.导线在松落地面尚有一定张力的情况下,不得盲目开断导线,应该在导线开断点的两端将线锚住,开断后再将导线向两边慢慢释放。张力较大时则用地锚锚住导线。
7.分解拆吊杆塔时,待拆构件受力后,方准拆除连接螺栓。禁止超抱杆负重拆吊。找正吊点中心位置并设控制绳。
8.拆塔时严格控制抱杆的倾斜角度,一般不得超过
15°。在抱 ...