现场临时用电主线执行三相五线制,其具体措施如下:
1、现场设专业配电箱,并且具备一级耐火等级;
2、塔吊、施工电梯、钢筋加工车间、各施工楼层各设二级电箱一个;
3、主线走向原则:接近负荷中心,进出线方便,接近电源,接近大容量用电设备,运输方便。不设在剧烈振动场所,不设在可触及的地方,不设在有腐蚀介质场所,不设在低洼和积水、溅水场所,不设在有火灾隐患的场所。进入建筑物的主线原则上设在预留管井内,做到有架子和绝缘设施;
4、现场施工用电原则执行
“一机、一闸、一漏电保护
”的“三级”保护措施。其电箱设门、加锁、
编号,注明责任人,如右图所示:
5、机械设备必须执行工作接地和重复接地的保护措施;
6、照明使用单相
220V
工作电压,室内照明主线使用单芯
2.5mm2
铜芯线,分线使用
1.5mm2
铜芯线,灯距离地面高度不低于
2.5m
,每间(室)设漏电开关
和电闸各一只;
7、电箱内所配置的电闸、漏电保护器、熔丝荷载必须与设备额定电流相等,不使用偏大或偏小额定电流的电熔丝,严禁使用金属丝代替电熔丝;
8、因广州市雷雨天气较多,现场防雷不可忽视。由于塔吊、电梯、脚手 ...