10.14 7,2.1 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。
质量通病:
施工电缆采用了三相四线制配电的电缆。
控制措施:
严格按照施工验收规范要求选择临用电电缆,做好电缆进场的验收及检测工作。
10.15 7,2.3  电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀.埋地电缆路径应设方位标志。
质量通病:
施工现场电缆拖地的现象经常是随处可见,尤其是工程到了装修阶段,应该常教育、抓制度、查重点。
控制措施:
建立安全检查制度,从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电进行检查。施工现场的用电线路、用电设施的使用安装必须符合安全操作规程,严禁任意拉接电线.
10。16 8.1.3  每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制1 台及1 台以上用电设备(含插座)。
质量通病:
把配电箱作为开关箱,直接控制多台电器设备.
控制措施:
加强临时用电过程中的安全管理.