主要低压电气设备的安全要求
低压电气设备主要包括低压保护电器,开关电器和电动机等。
一、低压保护电器
保护电器主要包括各种熔断器、磁力起动器的热断电器、电磁式过电流继电器和失压
(欠压)脱扣器、低压断路器的热脱扣器、电磁式过电流脱扣器和失压
(欠压)脱扣器等。继电器和脱扣器的区别在于:前者带有触头,通过触头进行控制;后者没有触头,直接由机械运动进行控制。
1.保护类型
保护电器分别起短路保护、过载保护和失压
(欠压)保护的作用。
短路保护是指线路或设备发生短路时,快速
切断电源。熔断器、电磁式过电流继电器和脱扣器都是常用的短路保护装置。应当注意,在中性点直接接地的三相四线制系统中,当设备碰壳接地时,短路保护装置应该快速
切断电源,以防触电。在这种情况下,短路保护装置直接承担人身安全和设备安全两方面的任务。
过载保护是当线路或设备的载荷超过允许范围时,能延时切断电源的一种保护。热继电器的热脱扣器是常用的过载保护装置;熔断器可用作照明线路或其它没有冲击载荷的线路或设备的过载保护装置。由于设备损坏往往造成人身事故,过载保护对人身安全也有特别大
意义。失压(欠压)保护是当电源电压消失或低于某一 ...