预防电力变压器的渗漏油的措施
1变压器渗漏油的原因
我厂电力变压器为油浸式变压器,多年以来
变压器渗漏油现象时有发生,严重的渗漏不但降低了变压器的使用期限
,影响系统的安全、稳定运转
,并且长期困扰着电气设备的创星达标。我们在对4台容量为31500KVA的主变及十几台容量为800KVA、630KVA等的厂变的大修过程当中
,发现变压器漏油的原因如下:
1.1密封胶垫老化龟裂
变压器渗漏多发生在密封胶垫处,主要是由密封垫老化龟裂引起的。密封胶垫质量的好坏主要取决于它的耐油性能,耐油性能
较差的,老化速度就较快,尤其是
在高温下,其老化速度就更快,极易引起密封垫老化龟裂,造成变压器渗漏油。
1.2变压器的制造质量
变压器在制造过程当中
因铸造、焊接质量欠佳,造成气孔、砂眼、虚焊、脱焊现象而使变压器渗漏油。
1999年,我厂4号主变在常规大修中,发现钟罩顶部靠近低压套管处附近渗油。清除渗油处油漆,清理砂眼,渗油点突然向外喷油,油柱高达1m左右。这就是典型的变压器外壳铸造时留下气孔造成的渗漏。
1.3板式蝶阀质量欠佳
变压器另外一个经常发生渗漏的部位在板式蝶阀处,较早前生产的变压器,使用的普通 ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号







