雨雪天气配电设施巡检管理办法
1目的为了进一步加强
雨雪天气配电设施的巡检工作,保证我厂配电设备安全度汛,特制定本项规定
,原相关设备维护检测、修理
规程中相关条款仍然有效。
1管理内容
2.1小雨连续阴雨
12小时以上,雨水持续期间及雨停后
24小时内,每小时检查1次
电缆沟和配电室顶。
2.2中雨以上、短时强降雨,雨水持续期间及雨停后
12小时内,每
30分钟检查1次
电缆沟和配电室顶,
12小时后无异常情况下每小时检查1次
电缆沟和配电室顶至雨停后
24小时。2.3雪天在下雪持续期间及雪停后
48小时内,每两小时检查1次
配电室顶,雪停
48小时后至屋项积雪清理之前,如未发现漏水、塌落等情况,每四小时检查1次
。2.4 如果发现
配电室顶漏水,危及配电柜时,
KYN、JYN、GGD等封闭式配电柜可用防水材料覆盖,
GG系列等母线无防护的高压配电柜,只能从上层顶棚覆盖。
2.5电缆沟进水,水位可以用潜水泵抽到
时应使用潜水泵排水,潜水泵最好在电缆沟内无水时事先放入,沟内已有水时应使用绝缘材料将潜水泵抬入。
2.6发现有接地信号时,应该先
检查接地选线装置指示的是哪个回路接地,然后由 ...