有机热载体炉的结构与技术要求
1、有机热载体炉的强度应按照《水管锅炉受压元件强度计算》标准、《锅壳式锅炉受压元件强度计算》标准进行计算,其设计计算压力应为工作压力加
0.3MPa
,且不低于
0.59Mpa
。2、受压元件焊接与探伤应当符合以下
要求:(1)管子与锅筒、集箱、管道应采用焊接连接;
(2)锅筒筒体的纵缝、环缝和封头拼接必须采用埋弧自动焊,当受工装限制时锅筒最后一道环缝的内侧允许采用手工电弧焊;
(3)有机热载体炉的受热面管的对接焊缝应采用气体保护焊;
(4)锅筒的纵环焊缝、封头的拼接缝应进行
100%
的射线探伤或
100%
超声波探伤加至少
25%的射线探伤;受热面管的对接焊缝应进行射线探伤抽查,其数量为:辐射段不低于接头数的
10%,对流段不低于
5%。抽查不合格时,应以双倍数量进行复查;
(5)批量生产的气相炉的锅筒每
10台做一块
(不足10台也做一
块)纵缝焊接检查试板;液相炉的锅筒及管子、管道对接接头可免做焊接检查试板。
有机热载体护的焊接工艺评定按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的有关规定
执行。3、受压元件必须采用法兰连接时,应采用公称压力
(PN)
不小于1 ...