预防开关设备机械损伤的措施
(1)对于有托架的
7.2~12kV
电压等级少油断路器,安装时其支持绝缘子应与托架保持垂直并固定牢靠,上下端连接引线的连接不应受过大应力,导电杆与静触头应在一个垂直线上。若发现绝缘子有损伤应当及时进行更换
,并检查原因。
(2)各种瓷件的连接和紧固应对称均匀用力,防止用力过猛损伤瓷件。
(3)检测、修理
时应对开关设备的各连接拐臂、联板、轴、销进行检查,如果发现
弯曲、变形或断裂,应找出原因,更换零件并采取有效预防措施
。(4)调整开关设备时应用慢分、慢合检查有无卡涩,各种弹簧和缓冲装置应调整和使用在其允许的拉伸或压缩限度内,并定期进行检查
有无变形或损坏。
(5)各种断路器的油缓冲器应调整适当。在调试时,应特别注意检查油缓冲器的缓冲行程和合闸触头弹跳及分闸反弹情况,以验证缓冲器性能是否良好,防止由于缓冲器失效造成拐臂和传动机构损坏。禁止在缓冲器无油状态下进行快速操作。低温地区使用的油缓冲器应采用适合低温环境条
件的缓冲油。
(6)为了防止运转
中的断路器绝缘拉杆断裂事故的发生,除应当定期
对分合闸缓冲器检查,防止由于缓冲器的性能不良而使绝缘拉杆在传动过程 ...