一、工程概况及专业特点:
二、控制依据:
1、设计文件及监理规划。
2、《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB52022-05
02。3、《建筑工程监理规范》
GB52022-05
00。4、《建筑工程施工工艺规程》
DBJ14-032-2004
三、控制要点及方法、措施:
1、审查单位的《施工组织设计》关于本分项的相关内容。
重点审查该工序与其它工序之间衔接部位,所采取的技术质量保证措施是否合理、齐全。组织措施是否完备。对分项中的关键工序是否采取了针对性的质量保证措施,并形成相应班组的作业指导书。对审查中的不足地地方
,专业监理工程师应当提出
相应的审查意见,审查意见内容应在《施工组织设计审批表》中反映。
2、进场材料控制。
2.1审查进场灯具合格证及强制性安全认证证书。
2.2审查灯具外观质量。
查验内容是灯具表面涂层应完成,无损查,附件齐全。对成套灯具应进行现场抽样检测,利用绝缘电阻仪实测其内部线路绝缘电阻值,要求不得少于
2MΩ,
内部接线截面积不得少于
0.5㎡,橡胶和聚氯乙烯(
PVC)电线绝缘电阻层厚度不少于
0.6mm
。对于灯具的进场检查,若 ...