注氮防灭火技术在火区控制中的应用
鹤壁中泰公司开采煤层为石炭二迭系山西组二
1煤,煤层平均厚度
8m,自燃发火期为
6~12个月。工作面自
1992
年采用综采放顶煤开采工艺以来,基本上达到了高产、高效目的。但由于放顶煤回采工艺的特殊性,导致一系列防灭火问题,使工作面采空区自燃发火问题日益严重,尤其是
工作面相邻采空区回采期间,由于隔离煤柱较薄,工作面采空区推过后,隔离煤柱被压碎,使后部采空区连成一片,形成漏风通道,导致采空区
CO时有超限。于是,2022年
以后不再推广全层放顶煤,采用顶分层分层采煤工艺,收到良好效益。
21301
工作面为顶分层采煤工作面
,位于二水平一采区。该工作面东以
21301
下运输巷为界与
4F37
断层相邻,南以切眼为界与
2118
采空区相邻,西以
31301
上运输巷为界与
21281
采空区相邻,北以设计停采线为界与
21301
边切眼相邻。该工作面于2022年
6月开始回采,工作面走向长
278m
,倾斜长
59~71m,上运输巷拉长
402m
,下运输巷长
371m
,工作面煤尘爆炸指数为
13.5%
~16.7%
,煤层自燃发火期为
5~12 ...