1.电力变压器
电力变压器是变配电站的核心设备,按照绝缘结构分为油浸式变压器和干式变压器。
油浸式变压器所用油的闪点在
135~160℃
之间,属于可燃液体。变压器内的固体绝缘衬垫、纸板、棉纱、布、木材等都属于可燃物质,其火灾危险性较大,而且有爆炸的危险。
变压器安装应当符合
:变压器各部件及本体的固定必须牢固;电气连接必须良好;变压器的接地一般是其低压绕组中性点、外壳及其阀型避雷器三者共用的地。接地必须良好,接地线上应有可断开的连接点;变压器防爆管喷口前方不得有可燃物体;位于地下的变压器室的门、变压器室通向配电装置室的门、变压器室之间的门均应为防火门;居住建筑物内安装的油浸式变压器,单台容量不得超过
400 kV·A
;10 kV
变压器壳体距门不应小于
1 m,距墙不应小于
0.8 m(
装有操作开关时不应小于
1.2m);采用自然通风时,变压器室地面应高出室外地面
1.1m;室外变压器容量不超过
315 kV·A
者可柱上安装,
315 kV·A
以上者应在台上安装;
运转中变压器高压侧电压偏差不得超过额定值的士
5%、低压最大不平衡电流不得超过额定电流的
2 ...