装设接地线电工技术操作章程
(1)当验明设备确无电压后
,应当立即
将检测、修理
设备接地并三相短路。这是保证工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全技术措施
,同时设备断开部分的剩余电荷
,亦可因接地而放尽。
(2)对于可能送电至停电设备的各个方面
或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线
,所装接地线与带电部分应当符合
安全距离的要求。
(3)检测、修理
母线时,应根据母线的长度和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检测、修理
10m及以下的母线
,可以只装设一组接地线。在门型架构的线路侧进行停电检测、修理
,如工作地点所装接地线与检测、修理
设备的距离小于
10m,
工作地点虽在接地线外侧
,也可不另装接地线。
(4)检测、修理
部分若分为几个在电气上不相连接的部分
(如分段母线以隔离开关或断路器隔开分成几段
),则各段应分别验电并接地短路。接地线与检测、修理
部分之间不得连有断路器或熔断器。降压变电所全部停电时
,应将各个可能来电侧的部分接地短路
,其余部分不必每段都装设接地线。
(5)在室内配电装
置上,接地线应装在该装置导电部分的指定地点
,这些地点的油漆应刮去
,并划下 ...