主扇配电室操作章程
一、送电时,必须检查所有的开
关是否断开、装设在各种设备的临时安全措施和接地线是否确已完全拆除。
二、操作时,必须由两个人
进行,一人监护,一人操作,使用合格的安全工具,按操作顺序进行。
三、送电操作按下列程序进行
1、在高压侧送电之后方可给低压侧送电。
2、合上低压侧总进线隔离开关,向母线送电。
3、检查三相指示灯,仪表指示是否正常。
4、合上隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压器送电。
5、合上各电路隔离开关,再合上空气断路器,向低压变压器送电。
6、停电操作与此相反,先断开断路器(按动停止按钮即可)然后拉开隔离开关。
四、严禁使用隔离开关直接切断或接通带有负荷电流的回路和有接地故障的线路设备。
五、误拉隔离开关引起弧光时,应拉到底,不许立即重合,合隔离开关前,应该先
检查相应的断路器是否断开位置、合闸后,应该先
检查三相是否合好,灯、仪表指示是否正常。
六、拉开或合上隔离开关时,应快速
合闸,用力不易过大,机构有故障不得强行拉合。
七、停电后,应断开或取下可熔保险器,在合闸操作把手上悬挂
“禁止合闸
有人工作
”等安全标志牌。
八、反风时,要严格按照
主扇反 ...