一、相似间距的
1.手动火灾报警按钮:任一点到其距离不大于30m
消防应急广播:任一点到其距离不大于25m
各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话插孔
2。 吊装灯具
上边与顶棚距离宜大于200mm
安装在地面时高度差不宜大于3mm
应急照明集中电源的安装宜高出地面150mm以上
3.采暖管道要与建筑物的可燃构件保持一定的距离
当管道温度大于100℃时,距离不小于100mm或采用不燃材料隔热;
当温度小于或等于100℃时,距离不小于50mm或采用不燃材料隔热。
排除、输送温度超过80℃的空气或其他气体以及容易起火的碎屑的管道,与可燃或难燃物体之间应保持不小于150mm的间隙,或采用厚度不小于50mm的不燃材料隔热
二、声音分贝数:
火灾警报器:60db+15
非住宅内使用室内型和室外型
火灾声警报器的声信号至少在一个方向上3m处的声压级(A计权)应不小于75dB
消防应急广播:60db+15
检查防火门监控器的故障状态总指示灯,使防火门处于半开闭状态时,该指示灯应点亮并发
出声光报警信号,采用仪表
测量声信号的声压级(正前方lm处),应在65~85dB之间,
故障声信号每分 ...