主斜井硐室施工安全技术措施
一、硐室施工概况(一)硐室布置硐室从主斜井K0+1107处左帮开始挂口施工。(二)断面形状及支护方式硐室设计断面支护型式为全断面锚喷,开挖断面拱高2750mm,墙高1450mm,宽5500mm;深3000mm;C20喷射砼100mm。附:硐室断面图二、施工方法开挖采用7655型凿岩机打眼,3#煤矿安全炸药和1~5段毫秒延期电雷管放炮作业,人工背矸至矿车内,在运至地面。硐室爆破原始条件
项目单位数量项目单位数量设计开挖断面㎡19.96炸药Kg3#煤矿安全炸药岩石坚固系数f10雷管发煤矿许用毫秒(1~5)电雷管炮眼深度m0.8工作面瓦斯情况低瓦斯硐室预期爆破效果表
名称单位数量名称单位数量炮眼利用率%83每循环雷管消耗量发78每循环进尺m0.5每m进尺炸药Kg/m22.14每循环炮眼长度m142每m进尺雷管消耗量发/m52每循环爆破实际岩体m310单位炸药消耗量Kg/m32.14每循环炸药消耗量kg30.71单位雷管消耗量发/m32.55三、安全技术措施1、K0+1103m开口处放炮前必须用20米4寸钢管覆盖电缆、信号线缆等,采用35根φ300圆木设立挡墙保护猴 ...