主水泵检测、修理技术措施
根据公司要求,对我矿井下中央水泵房三台水泵进行检测、修理,为了进一步确保人身及设备安全,特制定如下措施:
一、检测、修理前的准备:
检测、修理前准备好各种材料、配件、仪表及所用的各种工具和安全设施,并认真做好详细检查,留有记录。作业时必须配备检测、修理负责人(负责安全和检测、修理质量),所有参加检测、修理的工作人员必须对本措施认真学习,掌握检测、修理步骤。
二、施工地点:中央水泵房
三、施工负责人:
四、检测、修理质量要求:
1、各开关及电机接线箱要清扫干净,防爆面合格无失爆。
2、轴承加油要合适,不能过多,只能是轴承的一半。
3、水泵与电机之间要调校合适,要找正、调平。
4、检测、修理完毕后要把设备的外壳清扫干净。
五、检测、修理安全施工技术措施:
1、检测、修理前主水泵开关必须停电,挂有人工作,禁止送电警示牌。
2、开工之前检查工具齐全与否、良好。
3、联系水泵工确认泵已经断电,泄压。挂禁止启动警示牌。
4、关闭进、出口阀门,隔绝液体来源,确保阀门无泄漏。
5、开启放液阀,消除泵壳内的残余压力,放净泵壳内的残余液体。
6、拆下出水侧轴承压盖上的螺丝和出水段 ...