应加强户外隔离开关的维护管理
(漯河电业局,河南
漯河XXX)隔离开关在电力系统中起着隔离电源、改变系统运转
方式、分合负荷电流等重要作用。由于其操作原理和结构较简单,通常没有严格的大修周期规定,按惯例一般随主设备大修而进行。但随着近几年断路器的无油化改造以及变电设备由定期检测、修理
制向状态检测、修理
制的逐步过渡,主设备的检测、修理
周期在渐渐
延长,因而运转
中的户外隔离开关所出现的各种问题
就呈大幅上升的趋势,直接影响系统的供电可靠性和安全性,更严重的甚至造成一条母线全停的严重后果。某变电站
51组GW4-110
型户外隔离开关近
5年运转中出现的缺陷和大修中发现的问题说明了重视并加大户外隔离开关的维
护力度并对其进行适当的改善
势在必行。
1常见缺陷及分析
1.1传动困难
由于户外隔离开关主要部件外露,受外界条件的影响,易出现锈蚀,造成操作时传动阻力大,部分甚至出现拒动的现象,如在运转
中曾出现因底座轴承完全锈死,无法进行操作的情况。通过对所有隔离开关解体大修,发现底座内的轴承均有不同程度的生锈和干涩现象:有的轴承出厂时根本就没有涂黄油,锈蚀非常严重,几乎锈死;有的黄油已成干 ...