中央变电所维修安全技术措施
一、概况中央变电所位于井底车场南侧,布置在二
1煤层顶部岩层中,于2022年
竣工投入使用。由于变电所受上部滑动构造及周围巷道应力分布不均的影响,导致该处矿压较大,配电柜后的墙
30m严重失修,造成了极大的不安全隐患,影响了正常的安全供电。为此,对变电所进行复修落底,达到高、宽,确保安全供电。
二、工程规程质量技术要求
1、顶部完好,主要复修拱顶下直墙,该墙采用
425号混凝土浇灌及锚杆支护,墙厚
500mm
。2、复修前应首先对高压配电柜后侧的电缆
和配电柜采取有效保护措施,防止漏电触电事故的发生
。3、维修时,应对失修墙体进行分段扩帮,且必须保证有足够的毛断面,净墙厚为
500mm
,墙体扩修高度为
1800mm
。4、扩帮后,先对墙体打树脂锚杆,上部锚杆孔间距为
500×500mm
,下部锚杆孔间距为
700×700mm
呈正方形分布,上下共三排,最底排孔应高出底板
200mm
,锚杆外露净长度为
450mm
。5、安设完锚杆后,在毛断面垂直于墙体向拱基底处打
300mm
深钻孔,呈
“品”字形分布,孔与孔中间间隔
300mm
,然后钻孔内安设长
60 ...