一、一般规定
1、电器操作、检测、修理
人员必须经过专业知识培训
,经考试合格发证后,方可持证上岗。任何无证人员不得操作电气设备。
2、各电器操作人员必须熟悉了解供电系统。每台设备应有标志牌,注明型号、电压、容量、用途、功率及过流整定值。每台设备必需有包机牌,并明确包机人。
3、严格执行
“谁停电,谁送电
”制度。4、操作电气设备主回路时,必须戴绝缘手套,并必须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。
5、供电系统所有继电保护装置均应当符合
要求,灵敏可靠、不准甩掉,当任何一种保护失灵时,都应当立即
停电处理,处理不好不准送电。严禁拆除、短接、甩掉保护装置运转
。6、综采工作面的各个配电点均应设置
可靠的局部接地极和移变以及照明综保的辅助接地装置,并和主接地型成可靠接地网。
7、综采工作面的配电点、整体移动的设备及电缆,必须由专人检查,确认无误时方可移动,注意在移动前必须切断电源。
8、动力电缆在更换后必须检查相序,以免电动机反向运转。
9、停送电前应检查确认所需操作的开关是否与停电指令相符,只有在停止断路器后,才
能切断隔离开关,合闸时,操作程序相反。严禁带 ...