1.外电防护
1.1在建工程
(含脚手架具
)的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离,最小安全操作距离不应小于下表所列数值:
外电线搭电压
1KV以下1-10KV35-110KV154-220KV330-500KV
最小安全操作距离
(m)XXX
51.2施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于下表所列数值:
外电线搭电压
1KV以下1-10KV35KV
最小垂直距离
(m)677
1.3对达不到上表中规定的最小距离时,必须编制外电线路防护方案,采取防护措施,增设屏障遮拦,围栏或保护网,并悬挂醒目的警示标志
牌,防护屏障应采用绝缘材料搭设。
1.4外电线路与遮拦,屏障等防护设施之间的安全距离小于下表所列数值时,必须与相关部门联动
予以解决,采取迁移外电线路或改变工程位置等措施,否则不得强行施工。
外电线路电压
(KV)1-XXXXXX
线路边线至遮拦的安全距离
(m)0.950.950.951.151.351.752.654.5
线路边线至网状防护的安全距离
(m)0.3
0.30.30.50.71.11. ...