1.前言在梁山供电公司现在的
10KV
配电线路中,几乎未设分段断路器。在较长的
10KV
配电线路中,也只是装设几组分支跌落保险。而
10KV
配电线路上带有多台配电变压器运转
,当其中一台配变或分支线出现故障时,就会引起整个
10KV
线路停电,影响其他配变无法供电。如果线路较长,分支较多,给线路维护人员查找故障带来的工作量也较大,而且还影响供电量。假如每月有两至三条线路因故障全线停电
4小时,供电量
2000KWH
,那么全年就少供
24000KWH
。为此,笔者根据工作实践提出在
10KV
配电线路上装设分段断路器的建议,以加强
10KV
配电线路的供电可靠性及减少线路维护人员的工作量,从而来提高公司的经济效益。
2、线路设计建议
2.1单电源辐射供电方式
单电源辐射供电接线方式如图
1所示,这种方式适用于一般供电线路。干线可根据实际情况来设分段断路器与一组跌落保险,其原则是:一般主干线可分为
2—3段,负荷较密集地段
1km分1段,负荷不密集的地段可根据负荷情况进行分段。在负荷较大的分支线上按所接配变台数每
4—6台设一分段,与主干 ...