接地作业安全技术操作章程
(1)装设接地线应当由
2人进行(经批准可以单人装设接地线的项目及运转
人员除外
)(2)当验明设备确已无电压后
,应当立即
将检测、修理
设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电
,星形接线电容器的中性点应接地
,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电
,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。
(3)对于可能送电至停电设备的各个方面
都应装设接地线或合上接地刀闸
,所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的有关规定
。(4)对于因平行或邻近带电设备导致检测、修理
设备可能产生感应电压时
,应加装接地线或工作人员使用个人保安线
,加装的接地线应登录在工作票上
,个人保安接地线由工作人员自装自拆。
(5)在门型架构的线路侧进行停电检测、修理
,如工作地点与所装接地线的距离小于
10m,
工作地点虽在接地线外侧
,也可不另装接地线。
(6)检测、修理
部分若分为几个在电气上不相连接的部分
[如分段母线以隔离开关
(刀闸)或断路器
(开关)隔开分成几段
]则各段应分别验电接地短路。降压变电站全部停电时
,应将各个可能来电侧的部分接地短路 ...