1.问题提出
设计中设计师一般都比较重视转换梁的设计,但通过计算发现,定义转换梁与否,有些情况下转换梁的配筋好像没有预期的结果那样变化大,有些转换梁配筋变化很小,甚至有些情况下定义转换梁与否基本不影响配筋。设计师会产生一系列疑虑,对于转换梁的配筋变化情况及转换梁内力调整放大,软件是如何执行规范的相关要求并且抗规、高规及异形柱规程等对转换梁的内力调整均不完全一致,软件是按照那本规范执行为什么定义转换梁与否配筋差异很小等
本文结合各规范对转换梁内力调整要求,剖析各规范之间的异同,阐释软件对于转换梁内力放大及特殊的配筋设计,为设计师展示转换梁的设计细节。
2.规范对于转换梁的内力调整要求
①抗规对转换梁的内力调整要求
抗规3.4.3及3.4.4对于竖向抗侧力构件不连续的结构归为竖向不规则,对于这种结构中的水平转换构件规范要求地震内力需要乘以1.25~2.0的增大系数,如图1所示。
注意的是,抗规对转换梁的内力调整系数是个范围,在设计中无法准确执行。要对转换梁进行内力调整需要参考其他规范的相关要求。
查看抗规关于框支转换结构的抗震等级,如图2所示,可知,框支 ...