扣件钢管脚手架搭、拆安全要求
交底提要:扣件钢管脚手架搭、拆安全要求
交底日期:*年*月*日
交底内容:扣件式钢管脚手架搭设与拆除安全技术要求
l.扣件式钢管脚手架搭设的安全技术要求
根据国内外的使用经验及经济合理性,单管立柱的扣件式脚手架搭设高度不宜超过50m。50m以上的高架有以下两种常用做法:
1)脚手架的下部采用双管立柱,上部采用单管立柱,单管部分高度在35m以下。
2)将脚手架的下部柱距减半,较大柱距的上站高度在35m以下。
扣件式钢管脚手架构造参数见下表。
扣件式钢管脚手架构造参数
注:最下一步的步距可放大到1.8m。
(2)在搭设脚手架前,单位工程负责人应按施工组织中有关脚手架的要求,逐级向架设和使手人员进行技术交底。
1)对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格的构配不得使用。
2)清除地面杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。
(3)地基处理与底座安放。
1)根据脚手架的搭设高度、搭设场地土质情况,可按下表或根据计算要求进行地基处理。
立杆地基基础构造
措设高度H(m)
地基土质
中、低压缩性且压缩性均匀
回填土高压缩性或压缩性不均匀
≤24夯实原土,立杆底座置于
面积 ...