一、施工准备
1、熟悉图纸资料,弄清设计的内容,注意图纸提出的施工要求。
2、准备机具材料
3、技术交底,施工前认真听取施工员的技术交底,弄清技术要求,技术标准和 施工方法。
4、学习有关电气施工的技术规范。
5、预埋件及预留位置符合设计要求预埋件应牢固。
二、施工方法
1)配管(1)敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管
及其各连接处均应密封以保证 管内的电线、电缆不受潮被腐蚀。
(2)当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲,埋入建 筑物,构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物表面的距离不应小于
15mm
。(3)进入落地式配电箱的电线保护箱,排列应整齐,管
宜高出配电箱基础面
50-80mm
。(4)电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础,当必须穿过是时,应 采取保护措施。
(5)电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管 外径的
10%。(6)当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的
6倍;当两个接线盒间只有一 个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的
4倍。(7)当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的
6倍,当埋设于地下或混凝土 ...