前几年,通过对我市各化肥厂饱和热水塔的检验发现:所有饱和热水塔均存在不同程度的腐蚀现象。根据饱和热水塔的工作原理、所处环境及压力容器的防腐原理,我们实施了防腐措施,取得了较好效果。
1饱和热水塔工作原理
来自压缩机的半水煤气
(温度30℃±5℃
、压力1.95MPa
、主要化学成份:
CO占32%±2%
;CO2占6%±1%
;N2+H2占60%±2%
;惰性气体占
0.5%
~1.0%
;H2S≤40mg
/L)进入饱和塔入口,经两层填料与自上而下的热水均匀接触,温度提高到
120℃±5℃
成为饱和的半水煤气,再经蒸汽混合器、变换炉、换热器等系列设备由热水塔下部进入。此时气体成份为:
CO2.0%
~3.5%(
指标根据产品种类定
);CO227%
~30%;N2+H2≥68%
;O2<0.1%
;H2S≤120mg
/L,温度140±2℃
。气体经填料层同热水逆向接触,从热水塔再到冷却塔并送出变换工段。热水为循环运转
,从热水泵再经一、二水加热器到饱和塔、热水塔循环。补入系统水为脱盐水,排出系统为总固体
≥1000mg
/L污水。总体讲,饱和热水塔是气液 ...