风电、瓦斯电闭锁试验措施
根据《煤矿安全全规程》及《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范
》(AQ1029—2007
)的要求,每隔十天必须用标准气体和空气样按使用说明书的要求对甲烷传感器调校一次;除甲烷以外的其他气体监控仪器应每隔十天采用空气样和标准气样进行调校;每十天必须对甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能进行测试。为了进一步保证
甲烷超限断电停风断电功能准确可靠、甲烷和一氧化碳传感器调校期间的安全,特制定本措施。
一、试验时间:
以风电、瓦斯电闭锁试验通知时间为准。
二、试验地点:
以风电、瓦斯电闭锁试验通知地点为准。
三、试验人员:
监测监控测试人员、相关区队电工、现场安监人员、现
场瓦检人员等。
四、井下风电瓦斯电闭锁试验安全措施:
(1)做风电瓦斯电闭锁试验期间,各工作面不能做漏电试验。
(2)监控人员进行汇报
矿调度监控中心,矿调度室同意后,监控人员现场用
2%标准气体做瓦斯电闭锁试验,矿调度室做好相关记录。
(3)做风电瓦斯电闭锁试验时,设备必须确保完好无损
,性能可靠,接线必须符合相关规定。
(4)做风电瓦斯电闭锁试验时,现场做试验人员必须与监测中心值班人员保持联系 ...