电缆线路敷设方案及技术措施
一、材料供应及其注意事项
本工程安装使用的各类电缆一律使用国家定点企业产品,阻燃、耐火电缆应持有消防部门颁发的消防产品使用许可证。全部电缆必须要有
厂家出厂的质量检验合格证,合格证上应标明电缆规模、型号、电缆长度、各种数据等。电缆到货后首先进行外观检查,检查电缆外皮是否有凹凸绞拧现象,电缆头是否密封良好。当外观检查无误后,即可使用
1000V
摇表进行绝缘检查。一般要求各相间电阻不得小于
1MΩ。电缆交货供货时间一般选择在接近安装期附近,由供货厂家直接送货到工地。电缆运到工地后,卸车时不能将电缆盘直接从车上推下,应用吊车或沿木
板顺电缆缠紧方向轻轻滚下。如果电缆到货不能尽快安装应放置于干燥通风的库房,并注意采取防潮措施。
二、施工方案及技术措施
安装前应首先检查是否已经具备电缆敷设条件,如配电房、电缆竖井、电缆地沟是否已经砌筑、抹灰粉刷完成,电缆桥架支架等是否已经全部安装完成,地沟井道及桥架内的杂物是否均已清理干净。
电缆敷设是一项相当繁重的工作,要确保工程质量及施工人员人身安全,必须配备足够的劳动力,施工过程当中
统一指挥、协调工作。一般在屋面架起电缆盘处 ...