1.装有避雷针的建筑物上严禁架设低压线、通信线和广播线。
2.避雷针的安装应满足机械强度和耐腐蚀的要求。避雷针宜用直径不小于
25mm
、壁厚不小于
2.75mm
的钢管或直径不小于
20mm
的圆钢,并镀锌。
3.避雷针连线应用截面大于或等于
35mm2
的镀锌钢纹线。
4.避雷带或避雷网宜用镀锌钢材。圆钢最小直径为
8mm,
扁钢厚度不小于
4mm,
截面不小于
60mm2
5.阀形避雷器应垂直安装
,其密封良好
,瓷件封口及胶合处无破裂
,轻摇其内部无不正常响声。拉地引下线如为铜线
,应大于或等于
16mm;
如为铝线应大于或等于
25mm2
6.防雷装置应当定期
进行检查和预防性试验
,接闪器及引下线等如腐蚀
30%以上应更换。
7.中性点不直接接地的三相三线供电系统应采用接地保护。
8.中性点接地的三相四线制供电系统应采用接零保护
,变压器中性点工作接地
,架空分支线和干线沿线每公里及终端处应重复接地。
9.接零保护的低压供电系统中电缆和架空线引入的配电柜处应重复接地。不许在零线上装设熔断器和开关
。10.同一低压供电系统中
,不应一部分设备外壳接零
...
二维码