主风机切换安全措施
根据我矿相关规定,每月对主备主扇风机进行1次切换,要求主备扇风机必须能够在20分钟内相互切换启动投入正常运转,同时对主要通风机的定期维护保养要求。为了进一步确保切换期间安全、准确、及时顺利进行,特制定以下安全技术措施:
一、切换时间:定在每月的四号八点班9时进行。
二、切换程序:
1、切换由机电部门提出申请,报总工批准,切换时必须要有机电科、通风科人员参加。首先检查通风设施(防爆门、安全出口)、供电线路、开关是否完好正常,否则不得进行切换工作。
2、主扇司机在切换操作前必须先向调度室汇报,调度室通知井下人员停止工作将井下人员快速撤至进风打巷,带班矿领导向调度室报告,井下准出就绪后10分钟后,调度室下达切换命令后,主扇司机才可以对主扇进行切换操作;
3、通风科安排井下测风员和瓦检员密切注意风量和瓦斯浓度变化情况,如果超限要将井下人员立即撤到安全地点。
4、主扇司机操作前应再次熟悉学习操作章程,应穿戴好耐压等级不低于35KV绝缘手套、绝缘靴或站在绝缘台上,按下运转风机的停止按钮,使运转风机停止运转,拉下隔离开关,关闭运转风机蝶阀,
开启备用风机蝶阀,合上备用风机的隔离开 ...