电测作业安全监督
1、主要风险
1.1测井人员操作钻井队设备易发生人身伤害及设备损坏事故。
1.2非专业电工连接线路、电源线未接在有漏电断路器的电源上造成人员触电事故。
1.3未回避到安全区域,可能接触到放射性物质,造成放射性伤害。
1.4测井车不加碾木,在起电缆遇卡时,可能造成测井车移动挤轧人员导致人员伤害。
1.5触摸滑轮及电缆导致人员伤害。
2、监督要点
2.1钻井队与电测队双方根据作业过程当中
存在的主要危害因素及其风险削减控制措施、应急措施和有关规定等,以相关方告知书的形式进行相互告知,负责人相互签字确认。
2.2钻井队收到施工单位的相关方告知书后,由接收人向本单位参加作业人员进行安全教育,参加人员签字确认。
2.3钻井队清理干净钻台面和滑道,提升设备及刹车装置完整可靠,坡道、猫道及井场上无影响测井施工的杂物。
2.4钻井队准备好电测时使用的气源接口、井场照明等。
2.5仪器车距井口
25~30米摆放,驾驶员拉紧刹车制动器,后轮处打好掩木,防止车辆后
滑。2.6用警戒带圈定测井施工范围,摆好警示牌,未经允许非工作人员不得进入警戒区域。
2.7用转盘锁销锁死转盘,使其不能转动。 ...


雷达卡