高压跌开式熔断器的操作要领
高压跌开式熔断器具备
熔断保护和隔离电源的作用,它简单、经济、实用。在农村配电线路及户外的中小型变压器上得到广泛的使用。
在实践中,通过对高压跌开式熔断器操作的不断总结,人们发现:三相负荷在开断第一相时,断口电压较低
(约为1.5UP)
,产生电弧小;开断第二相时,断口电压较高
(为UP=UL)
,切断电路后往往出现强烈电弧,易使邻相短路;最后拉第三相时,因电路已无电流,也就不会产生电弧。由此看来拉第二相是确保安全的关键。另外,气流
(刮风、风向
)对操作的安全影响也是明显的。当气流将电弧拉长后,有可能引起相间短路。
为安全起见,对高压跌开式熔断器的操作提出下述
要求:(1)操作人必须要使用
电压等级适合、试验合格的绝缘棒,并戴绝缘手套和防目镜,以保人身安全。
(2)操作时不可用力过猛,以免损坏熔断器。且分、合必须到位。
(3)在一般情况下,停电时应该先
拉开负荷侧的低压开关,再拉开电源侧的高压跌开
式熔断器。送电时,操作顺序与停电时相反。尽量避免带负荷
拉合跌开式熔断器时会因电弧较大,引起事故。但是,对于容量为
200kVA
及以下的配电变压器,允许其高压 ...