序号作业内容
危险点控制措施
制订依据
一高压检相
1.人身触电
1.1检相前要用兆欧表检查绝缘杆和电阻杆的绝缘情况
和电阻值。
1.2禁止把电阻杆当绝缘杆使用,接好线后应仔细检查。
1.3表头地线要可靠接地,测量时注意人与导线、导线与带电部位的距离。
1.4雷雨天禁止检相。
二避雷器试验:绝缘电阻试验、直流试验、工频放电试验、氧化锌避雷器持续运转
电压下全电流及其阻性分量试验
1.人身触电
1.1使用合格的绝缘工具。
1.2禁止徒手碰导线,接地线要牢固可靠。
1.3要经第二人检查试验接线。
2.二次短路
2.1所取电压互感器电压信号回路要加保险,试验引线与带电部位距离要适当。
3.避雷器倾倒
3.1做绝缘电阻测定前,仔细检查
避雷器各连接部位是否牢固,铁瓷结合部是否断裂。