三种冷却塔的比较与选用2.1风机的大直径节能化
冷却塔的大型化可以减少占地、节约投资,同
时减少了维护工作量,降低了维护费用,这在业内已是共识。当冷却塔的大小确定后,在不影响塔的技术性能的条件下,应选择较大直径的风机,这是因为:在风量相同时,风机直径越大,风机出口空气动压越小,减少了系统的动压损失,从而达到了节能降耗的目的。举例来说,在洞庭湖氮肥厂项目中,最初,风机有两种设计方案:
①直径Φ9。14 m
,风量323
×104 m3
/h,全压
203 Pa,动压112。2 Pa,所需轴功率212 kW;
②直径Φ10。06 m
,风量323
×104 m3
/h,全
压167.2 Pa,动压76。45 Pa,所需轴功率174 kW。
最终选用了
Φ10.06 m
风机,风机动压减小了
35.75 Pa,功率消耗减少了38 kW,起到了良好的
节能作用。
2。2提高风机效率,做好机塔匹配
冷却塔风机的选型关系到冷却塔的效率、系统
能耗、管理维护及噪声影响等.正确选择配套风机已成为冷却塔成功设计的标志之一.以往在冷却塔风机的选取上,存在两个方面的问题,一方面是根据冷却塔要求的风量和风压, ...