高配房用电设备检测、修理
计划为了配电设备保养维修工作,确保供配电设备正常安全运转
及时消除安全事故隐患
,经电力成套公司负责人来我司
检查落实,发现原有高配柜出现异常故障,现象如下:
一、故障原因:高压柜
5521
线进线柜
10KV
操纵机构内部脱扣电磁阀有故障,
#1主变10KV
操纵机构零部件损坏,(操纵机构作用是超过负荷额定电流就分闸,起到保护变压器),
10KV
储能装置失灵。低压柜功率表损坏。
二、更换配件:
1、10KV
脱扣电磁阀,操纵机构
1只,功率表
1只。2、检测、修理
10KV
紧固各部位接线螺丝及母排连接螺丝。
3、对高配进行继保试验;
4、维修费用
,经双方多次协商议价定位在
4250元
。三、以上维修项目由外部电力成套公司负责检测、修理
。四、内部维护项目有:
1、对低压设备表面进行清洁除尘,紧固各部位接线螺丝。
2、电容柜进行检查、测试。
3、低压总开关触头检查维修,加小许润滑油。
五、内部维修人员:金李忠、髙怡格、段勇刚
定于1月24日上午8:30
分到中午
11:00
钟对配电房进行拉闸检测、修理
,停电范围:办公大楼,宿舍区,
1、2、3、号车间 ...