1 情况概述
  南海市美泰玩具厂(简称玩具厂)始建于80年代初期,是一间大型的中外合资企业。主要产品是塑料玩具,且全部外销。全厂主要车间有:配料车间、注塑车间、喷漆车间、组装车间、维修车间和模具车间等,此外还有写字楼、高架仓库等用房。
  建筑高度超过24m的高层工业建筑A、B、C、D厂房4座。在消防设施方面,
局部厂房有简单的室内消火栓灭火系统和电力报警系统。
  该厂向境外火灾保险公司
购置了火灾保险,因此必须重新设置安装消防给水系统。由于境外保险公司的参与,玩具厂消防给水系统的设计与我国国内现有的常规设计有很大的不同。具体的说,具有以下几个特点:一是要符合中华人民共和国的消防
标准;二是要满足火灾保险公司的要求;三是所采用的设备和材料要有FM/UL认证。
  笔者作为玩具厂消防给水工程的设计者,在此对其进行分析介绍,与大家共同探讨。
2 消防给水系统设计水量
确实定  经过与消防部门、保险公司协商,消防给水系统水量作如下规定。
2.1 室内消火栓用水量
确实定  室内消火栓用水量按照
?建筑设计防火
标准?的标准执行,由于厂房高度介于24m至50m之间,所以 ...