XXXX工程
施工用电组织设计
工程概况:
XXXX工程系厦门市XXXX房地产开发
新开发小区,位于嘉园路南侧、华荣路东侧,其南面与永昌针织
、显鸿食品
厂房毗邻,教学楼北侧紧壤怡景花园商住楼;小区由十六栋六层半框架商住楼以及变电所等组成,总建筑面积
2,小区户外尚设有休闲绿化区、儿童活动场地、羽毛球场以及商场居委会、物业管理等
效劳设施,小区绿化面积23000
m2,绿化率40%以上;小区道路畅通,并设有地下室,首层架高停车场。
二、主要施工机械设备一览表
三、施工用电线路选择
1、导线选择
本工程施工用电由甲方指定电源引出施工用电。
本工程分三个供电区域采用TN-S系统供电,以下对第一地块供电线路进行计算,具体计算如下:
根据现场机械设备配置情况,决定采用四个回路。
回路I,施工机械为钢筋机械,对焊机,总功率
P1=75+
〔5×2+5×2+5×1〕×0.8=95KVA
导线截面选择
I线=<Object: word/embeddings/oleObject1.bin>
=<Object: word/embeddings/oleObject2.bin>
=192A
选用50mm
2 ...