DVC6200
与475通讯器阀门校检调试步骤
进入界面,选择
HART
选择online
后enter
如有报警信号,选择
YES后enter
online
下拉菜单选择
configure
(组态)后按
enter
选择calibration
(校检)菜单后按
enter
选择auto calibration
警告菜单选择
out of service
选择CONTINUE
后enter
选择travel control
阀门自动校验无须操作,只需等待直到下图界面
自动校验完成
OK键确认选择OK修改成为
in service
状态,校检完成。
定位器反馈调试使用说明
:在configure
(组态)菜单选择
manual setup
选择模式保护将
in service
改为OUT OF service
选择改变仪表模式
选择out of service
。Enter
后返回温馨提醒选择
OK在manual setup
中选择outputs
用来设定定位器反馈
选择output terminal
选择output terminal enable
选择enable
后enter
一 ...