苏州某博物馆消防工程
施工组织设计苏州*建筑集团
2021
年8月目 录
第一章 工程概况及编制说明
第二章 施工组织机构
第三章 施工进度保证措施
第四章 主要施工方法及技术措施
第五章 质量保证措施
第六章平安施工保证措施
第七章 文明施工保证措施
第八章 节约措施
第九章 施工配合和协调措施
第十章 主要施工机械机具表
第十一章 施工准备及平面布置
第一章 工程概况及编制说明
一、工程概况
本工程质量目标为确保省优,争创
“鲁班奖〞。开工期为
2021
年8月,
2021
年2月竣工,总工期为600日历天。
本工程建筑面积约为21018平方米。本工程共分为以下几个方面:
1.消火栓系统设计:
1〕本工程室内消火栓设计用水量为15L/S,储存二小时室内消火栓消防用水于地下泵房消防水池内总消防储存水量为216吨。本建筑物最高处不便设置消防水箱,故在泵房内设置有效容积9 M
3消防气压罐
供给火灾初期消防用水。
2〕本工程室内消火栓系统在建筑物地下室形成消防环管,环管在水泵房内与消火栓泵出水管连接,室外与水泵接合器相接。室内消火栓主泵性能参数:Q=15L/S,H=45m,(一用一备)。 ...