楼宇自控系统施工技术措施
1、工艺流程
施工准备----电管预留预埋----设备开箱、检验、材料检验----DDC控制器箱体及辅控箱安装----楼宇控制前端设备安装----DDC控制器的保护管敷设----缆线敷设----校接线----终端机房设备安装接线----仪表单回路调校----各DDC子系统调试 ----联调----系统集成调试。
2、线缆敷设
缆线敷设注意事项如下:
电缆敷设前仔细核对电缆型号、规格是否符合设计要求;
电缆敷设时应排列整齐,在桥架中应用扎带固定,电缆两头应留足够的长度,并挂好标志牌;
不同系统、不同电压、不同类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内;
电气配线要求排列整齐,接线应尽可能走线槽;
在管内或线槽内穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净;
导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接,当采用焊接时,不得使用腐蚀性的助焊剂。
2.1线缆施工敷设要求
线缆的型式、规格应与设计规定相符。线缆的布放应自然平直,不
得 ...