7#施工支洞与主洞相交处喇叭口段
施 工 方 案
一、工程概况
我单位承建的木里河立洲水电站引水隧洞
7#施工支洞全长
434.62
米,设计纵向坡度
7.1%,支洞轴线
与主洞轴线成斜交,与主洞上游方向
交角a=8
9°50′57″,与主洞轴线交点里程为引1
6+641.651,交点坐标为:X=349
5438.9
49 Y=26
6666
.1。截止目前
7#施工支洞累计
洞挖及支护
336m,已施工至K0+
336桩号,剩余
洞挖及支护
98.62
m,计划于二00九年
七月十五日前进入
主洞。二、施工方案
因喇叭口段开挖断面加大,使围岩不稳定因素增加,
为确保主洞与支洞交叉口的施工安全
及后期投入使用安全
,我单位结合施工实际特作如下施工方案:
1、支洞段(1)自支洞与主洞边墙交点处往支洞
洞口方向1m范围按C型断面开挖,
采用I18型钢钢架配合锚网喷进行支护,
其具体支护参数为:
钢架间距
50cm(扩挖段根据实际扩挖尺寸进行加工安装),
其中7#洞端头最后一榀钢支撑采用双榀钢支撑
合并而成,便于主洞钢支撑的架设,扩挖段钢支撑之间的φ22连接钢筋改为I18型钢,间距为60
c ...