消火栓系统施工方案
安装工艺及安装工艺流程图:


1、材料、设备进场时必须报监理检验合格后方可使用。消防管道安装的主要工序为:放线→
预制管道→栽装吊支架→管道安装→试压→冲洗。消防管道安装时,管道应根据图纸对预留
孔洞进行吊线修理。按规定及图纸要求,测定各水平管道的支吊架的位置、标高,并按坡度
的要求进行吊架的制作与安装。管道采用镀锌钢管,管径大于等于     100mm为沟槽连接,特殊
部位可根据设计要求施工。管径小于   100mm时丝扣连接。丝扣连接时,螺纹清洁、规整,断
丝或缺丝不得大于全扣数的  10%,连接牢固,外露螺纹 2-3 扣,严禁绝扣,丝扣外刷防锈漆。
安装前,应先制作样板管样,经监理验收合格,方可按此样配套安装。
2、室内消火栓给水管网的施工
室内消火栓给水管道系统的管网包括进户管、主干管、竖管、支管以及系统与设备、设
施的连接管道。消防管道应用镀锌钢管;且钢管管径小于     100mm时,应采用螺纹连接;大于
等于 10Omm
    时采用管卡或法兰(镀锌)连接。配管顺序一般从进户管装起由主管到支管。