楼主: W160730202752Fy
211 0

[学习资料] 华地森林语三期19楼项目高悬空梁板模板支撑施工专项方案根据专家和集团总工意见修改合并定 [推广有奖]

  • 0关注
  • 13粉丝

已卖:2498份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

讲师

21%

还不是VIP/贵宾

-

威望
1
论坛币
450 个
通用积分
4055.6191
学术水平
-4 点
热心指数
-2 点
信用等级
-4 点
经验
-6874 点
帖子
0
精华
0
在线时间
422 小时
注册时间
2018-9-15
最后登录
2026-2-4

楼主
W160730202752Fy 发表于 2024-10-18 18:34:17 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
华地·森林语[瑞园]19#楼高悬空梁板模板支撑专项方案
         专家论证意见回复
2019 年 8 月 13 日,浙江中成建工集团有限公司组织专家对华地·森林语[瑞
园]19#楼高悬空梁板模板支撑专项方案进行了论证,根据专家论证意见,对专项方案
进行了完善和补充,现回复如下,请予审核。
第 1 条:根据合建质安[2018]8 号文规定,水平杆步距执行 1500mm,应重新验算。
回复:计算按 1800 步距,但技术参数和实际施工要求按 1500 执行,详见修改后
的方案和附图。
第 2 条:12-14 轴机房层、10-16 轴构架梁(1-1 剖面)应考虑梁叠加荷载。
回复:该部位上下梁共用立杆,考虑叠加荷载的影响,采用先松动下层梁底横杆
与立杆的扣件螺栓,再拧紧的措施解决。
第 3 条:方案中通盘考虑拉杆着力点的混凝土强度,明确砼浇筑顺序。
回复:方案中已考虑拉杆上拉点的混凝土强度要达到 C25 时,才能受力,且对梁
采取了加大配筋的加强措施。混凝土浇筑,采用由梁中间向两侧浇筑的顺序。
第 4 条:悬挑部位砼浇筑应采用人工倒料方式浇筑,避免冲击荷载影响架体安全 ...